|
发表于 2017-7-24 06:12:09
|
显示全部楼层
三、判断题
1.消防部队常用的无线电通信是无线电台通信。(√)( 易 )
2.移动通信人员完成任务后,应及时向派遣首长或机关报告。(√ )( 易 )
3.简易信号通信必须统一规定,按级组织。(√ )( 易 )
4.移动通信和简易信号通信不适用于指挥通信。(× )( 中 )
5.“三台合一”接处警系统中,110具有优先权。(× )( 中 )
6.“三台合一”接处警系统应保证不少于四方的多方通话。(√ )( 难 )
7.消防站固定接警终端系统能上报车辆状态更新信息。(√ )( 难 )
8.消防站固定接警终端能监听消防指挥中心火警受理台的火警受理通话。(√ )( 易 )
9.GPS一般与GIS连用。(√)( 易 )
10.超短波通信组网时通常用点对多点的方式,分中心一点对多点。(√ )( 难 )
11.现场无线电台通信的常用工作方式是明语工作。(√)( 中 )
12.各城市消防中队都要设立火警受理终端。(√ )( 易 )
13.消防通信指挥系统不能远程启动相关消防队( 站 )的警灯、警铃等设备。(× )( 中 )
14.一个消防中队到场时,不用专人负责通信联络。(× )( 易 )
15.两个中队到达现场时,现场指挥员一般由大队参谋担任。(× )( 易 )
16.两个中队到达现场,可不设通信组。(√ )( 易 )
17.后方通信联络组组长一般由总队、支(大)队通信参谋担任。( B )( 中 )
18.消防通信指挥中心内部的有线电话要分布到每个办公室。(√ )( 中 )
19.消防通信指挥中心到市区各消防中队应设有两条专线。(√ )( 中 )
20.程控交换机是消防有线通信系统的中心设备。(√ )( 易 )
21.按消防通信的技术组成可分为有线通信、无线通信、计算机通信三类。(√ )( 中 )
22.在公安网上注册过的计算机因升级系统补丁、病毒库等可接入互联网。(× )( 中 )
23.各类人员在消防二级网中联络时,坚持“先发后听”的原则。(× )( 易 )
24.使用无线电台发话时,话筒与嘴的距离约10厘米左右,话筒倾斜四十五度左右。(√ )( 易 )
25.数字通信是指将数字化的信号进行传输和交换的通信。(√ )( 中 )
26.消防一级网主要用于保障灭火作战中火场各级指挥员手持电台之间的通信联络。(× )( 中 )
27.消防办公信息网中的计算机必须与国际互联网实现物理隔离,决不允许“一机二用”。( √ ) ( 易 )
28.消防部队无线电台的使用实行逐级责任制,谁使用,谁负责。(√ )( 中 )
29.消防通信的任务是保障部队各种信息传递,重点是保障灭火救援作战指挥的信息传递。(√ )( 中 )
30.消防通信的要求是准确、迅速、不间断。(√ )( 中 )
31.城市消防通信系统能同时受理不少于一起。(× )( 易 )
32.消防通信指挥系统,应与急救、交通、气象等部门建立直达专线。(√ )( 中 )
33.消防站应按每站2条外线安排,以保障日常业务通信的畅通。(√ )( 中 )
34.消防一级网的通信覆盖区通常不小于城市消防管区面积的80%。(√ )( 中 )
35.消防调度的一般要求是加强首批、力量适度、增援迅速。(√ )( 易 )
灭火救援应用计算 (三级)
一、单项选择题
1、Ф19mm水枪,当其有效射程为17m时,流量为多少L/s。( D )( 易 )
A、4、6 B、5、7 C、6、5 D、7、5
2、某一高层建筑,某日发生火灾,火场燃烧面积为600m2,若灭火用水供给强度为0、15L/s•m2,火场实际用水量为多少L/s。 ( C )( 难 )
A、40 B、60 C、90 D、400
3、有一条Ф300mm的环状消防管道,管道内的水压力为20×104Pa,若火场上每辆消防车出2支水枪,每支水枪的流量为7、5L/s,则该管道上能停靠消防车的数量为几辆。( B )( 难 )
A、5 B、7 C、9 D、11
4、某一木材堆场,某日发生火灾,火场燃烧面积为1000m2,若灭火用水供给强度为0、2L/s•m2,火场实际用水量为多少L/s。( C )( 中 )
A、45 B、90 C、200 D、500
5、Ф19mm水枪,当其有效射程为13m时,流量为多少L/s。( B )( 易 )
A、4、6 B、5、 C、6、5 D、7、5
6、扑救三级耐火等级的民用建筑火灾,灭火用水供给强度一般为多少L/s•m2。( B )( 易 )
A、0、05-0、1 B、0、12-0、2 C、0、25-0、3 D、0、3-0、5
7、Ф19mm水枪,当其有效射程为15m时,流量为多少L/s。( C )( 易 )
A、4、6 B、5、7 C、6、5 D、7、5
8、当建筑物内可燃物数量较少(火灾荷载密度≤50kg/m2)时,使用Ф19mm水枪(有效射程为15m)灭火,每支水枪的控制面积可按多少m2估算。( B )( 易 )
A、30 B、50 C、80 D、100
9、有一条Ф300mm的环状消防管道,管道内的水压力为20×104Pa,若火场上每辆消防车出2支水枪,每支水枪的流量为6、5L/s,则该管道上能停靠消防车的数量为多少辆。( C )( 难 )
A、4 B、6 C、8 D、10
10、影响化学事故现场警戒范围的因素是( A )。( 中 )
A、气象条件 B、现场道路情况 C、警戒器材 D、处置人员的数量
11、影响化学事故现场警戒范围的因素是( C )。( 中 )
A、警戒器材 B、处置人员的数量 C、人口密集程度 D、化学救援专业人员数量
12、白天煤气小量泄漏下风向的防护距离是多少( D )。( 易 )
A、50m B、100m C、150m D、200m
13、夜间煤气大量泄漏下风向的防护距离是多少( C )。( 易 )
A、200m B、300m C、800m D、1000m
14、氯气小量泄漏的隔离距离是多少( B )。( 易 )
A、50m B、60m C、70m D、80m
15、氯气大量泄漏的隔离距离是多少( D )。( 易 )
A、60m B、95m C、125m D、185m
16、白天氨气大量泄漏下风向的防护距离是多少( B )。( 易 )
A、200m B、300m C、600m D、800m
17、夜间氨气小量泄漏下风向的防护距离是多少( B )。( 易 )
A、 200m B、300m C、 600m D、800m
18、核电厂烟羽警戒区域以反应堆为中心其半径是多少( D )。( 中 )
A、 3~5Km B、4~6Km C、 5~7Km D、7~10Km
19、核电厂烟羽警戒区域以反应堆为中心其人员撤离准备区域半径是多少 ( A )( 中 )
A、3~5Km B、4~6Km C、5~7Km D、7~10Km
20、核电厂食入警戒区域以反应堆为中心其半径是多少( C )。( 中 )
A、3~5Km B、7~10Km C、30~50Km D、50~70Km
21、某一高层民用建筑,其室内设计消防用水量为100L/s,某日发生火灾,火场燃烧面积为1500m2,若灭火用水供给强度为0、15 L/s、m2,则该火场的实际用水量为多少L/s。( D )( 中 )
A、100 B、150 C、125 D、225
22、某木材堆场发生火灾,燃烧面积约2000 m2,其设计消防用水量为45L/S,若灭火用水供给强度0、2 L/S 、m2,则火场实际用水量为多少L/s。( B )( 中 )
A、45 B、400 C、355 D、455
23、某木材堆场发生火灾,燃烧面积5000 m2,其设计消防用水量为45 L/s,若灭火用水供给强度为0、2 L/s 、m2,则火场实际用水量为多少L/s。( C )( 中 )
A、45 B、225 C、1000 D、100
24、当采用Φ19mm的水枪、Φ65mm的胶里水带,水枪有效射程为10m的水带串联系统中,每条水带的压力损失约为多少104Pa。( A )( 难 )
A、0、8 B、1、5 C、2、5 D、3、0
25、下列水带系统中,属于水带串联和并联混合系统的是( D )。( 中 )
A、利用消防车双干线供两支带架水枪 B、利用消防车双干线供一支带架水枪
C、消火栓利用两条水带供一支带架水枪 D、消防车使用单干线利用分水器供两支水枪灭火
26、利用分水器供水线路中,工作水带与输水水带是( A )( 中 )
A、串联 B、并联 C、串联和并联混合 D、以上三者都不是
27、下列水带系统中,属于水带并联系统是( B )。( 中 )
A、消防车利用双干线供两支带架水枪 B、消防车利用双干线供一支带架水枪
C、消防车使用单干线向前方消防车供水 D、消防车使用单干线供一支带架水枪
28、当建筑物内可燃物数量较少(火灾荷载密度≤50kg/m2)时,使用Ф19mm水枪(有效射程为15m)灭火,每支水枪的控制面积可按多少m2估算。( B )( 易 )
A、30 B、50 C、80 D、100
29、为便于应用和记忆,一支Ф19mm水枪,当有效射程为15m时,其控制周长按多少米计算。(C)( 易 )
A、8-10 B、8-15 C、10-15 D、10-20
30、某单层木材加工厂发生火灾,燃烧面积约250m2,若火场用水供给强度为0、2 L/S、m2,每支水枪流量为6、5 L/S,则火场需水枪数量为多少支。(D)( 难 )
A、5 B、6 C、7 D、8
31、一支Ф19mm水枪,有效射程为15m,当火场灭火用水供给强度为0、2 L/S•m2时,这支水枪能控制的燃烧面积是多少m2。(B)( 难 )6.5l/s
A、20 B、32、5 C、40 D、42、5
32、当建筑物内可燃物数量较多(火灾荷载密度>50kg/m2)时,使用Ф19mm水枪(有效射程为15m)灭火,每支水枪的控制面积可按多少m2估算。( A )( 难 )
A、30 B、50 C、80 D、100
33、利用Ф19mm水枪扑救燃烧区域为直径16m的建筑火灾,有效射程为15m,流量为6、5L/s,当供水强度为0、4L/s、m,水枪数量为几支。(A)( 难 )
A、3 B、6 C、8 D、9
34、城市消防管道(居住区或工厂)的室外管道压力一般在10~40×104Pa之间,且干管之间的距离一般不超过多少m。( B )( 易 )
A、700 B、500 C、600 D、800
35、枝状管道内的流量,可按那种公式进行估算。( A )( 易 )
A、Q = 0、5D2V B、Q = 0、5DV2 C、Q = 1、5D2V D、Q = 1、5DV2
36、环状管道内的流量,可按那种公式进行估算。( A )( 易 )
A、Q = 0、5D2V B、Q = 1、0D2V C、Q = 1、5D2V D、Q = 2、0D2V
37、在管径和压力相同的条件下,环状管道的流量是枝状管道内流量的几倍。 ( B ) ( 易 )
A、1、0~1、5 B、1、5~2、0 C、2、5~3、0 D、3、0~3、5
38、在消防车的最大供水高度计算时,沿楼梯铺设水带时,登高水带长度为实际供水高度的几倍。( D )
A、1、2 B、1、5 C、1.8 D、2、0
39、消防车串联供水,当将水送往前面水罐(泵浦)车进水口处时,仍应留有多少×104Pa的剩余压力,以保证供水工作的正常进行。( B )( 易 )
A、5 B、10 C、15 D、20
40、某单层木材仓库着火,燃烧面积约240m2,火场上每辆消防车供应2支Φ19mm水枪,有效射程为15m(水枪流量为6、5L/s),灭火用水供给强度为0、2L/s•m2,则需要几辆火场供水战斗车。( B )( 难 )
A、3 B、4 C、5 D、6
41、某单层木材仓库着火,燃烧面积约400m2,火场上每辆消防车供应3支Φ19mm水枪,有效射程为15m(水枪流量为6、5L/s),灭火用水供给强度为0、12L/s•m2,则需要几辆火场供水战斗车。( A )( 难 )
A、3 B、4 C、5 D、6
二、多项选择题
1、水带供水系统的类型有( A B C )。( 易 )
A、串联系统 B、并联系统 C、串联和并联混合系统 D、垂直供水系统 E、水平供水系统
2、水带串联系统压力损失计算可按( A B )进行计算。( 中 )
A、压力损失叠加法 B、阻力系数法 C、流量平分法 D、阻力平分法 E、流量叠加法
3、水枪控制面积的计算与( C E )有关。( 中 )
A、消防队员的操作能力 B、火场的规模 C、水枪的流量 D、火灾的阶段 E、灭火用水供给强度
4、水带的压力损失与( A B D E )有关。( 中 )
A、水带内壁的粗糙度 B、水带长度和直径 C、水带磨损程度 D、水带铺设方式
E、水带内的流量
5、同型、同径水带并联系统压力损失计算可按( B C )进行计算。( 中 )
A、压力损失叠加法 B、阻力系数法 C、流量平分法 D、阻力平分法 E、流量叠加法
6、表示灭火或冷却用水供给强度的单位是( C D E )。( 易 )
A、kg/m2 B、L/s C、L/s•m2 D、L/min•m2 E、L/s•m
7、消防车最大供水高度计算与( A B C )有关。( 中 )
A、消防车水泵的出口压力 B、水带系统的压力损失 C、水枪喷嘴处压力 D、标高差
E、射流的形式
8、室外消防给水管网的类型有( A B )。( 易 )
A、枝状 B、环状 C、干管 D、支管 E、进户管
9、消防车串联最大供水距离计算与( A D E )有关。( 中 )
A、消防车水泵的出口压力 B、水枪喷嘴处压力 C、射流的形式 D、标高差
E、每条水带的压力损失
10、火场供水战斗车数量可根据( A B C D )计算确定。( 难 )
A、水枪的控制面积 B、消防车的控制火势面积 C、火场燃烧面积 D、火场用水量
E、水带系统的压力损失
11、水带并联系统压力损失计算可按( B C )进行计算。( 中 )
A、压力损失叠加法 B、阻力系数法 C、流量平分法 D、阻力平分法 E、流量叠加法
12、关于水带的阻抗系统论述正确的是( BCE )( 中 )
A、Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0、015 B、Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0、035
C、Φ80mm胶里水带的阻抗系数为0、015 D、Φ80mm胶里水带的阻抗系数为0、008
E、Φ90mm胶里水带的阻抗系数为0、008
13、固体可燃物的燃烧面积与( C、E)有关。( 中 )
A、水枪的流量 B、一次灭火用水量 C、火灾的蔓延速度 D、消防用水储备量 E、火灾延续时间
14、下列水枪流量描述正确的是(AB)。( 中 )
A、Ф19mm水枪,当其有效射程为15m时,流量为6、5L/s。
B、Ф19mm水枪,当其有效射程为17m时,流量为7、5L/s。
C、Ф19mm水枪,当其有效射程为13m时,流量为6、5L/s。
D、Ф19mm水枪,当其有效射程为15m时,流量为7、5L/s。
E、Ф19mm水枪,当其有效射程为10m时,流量为7、5L/s。
15、下列有关枝状给水管网表述正确的有( A E )。( 中 )
A、 管道成树枝状排列 B、 管道成闭合环状排列 C、 管道成闭合网状排列
D、 任一点取水可双向供水 E、 水流单向流动
16、下列有关环状给水管网表述正确的有( B D )。( 中 )
A、 管道成树枝状排列 B、 管道成闭合环状排列 C、 管道成闭合枝状排列
D、 任一点取水可双向供水 E、 水流单向流动
17、关于计算公式Q = 0、5D2V中流速V的取值表述正确的有( B D )。( 中 )
A、 当管道压力在10~30×104Pa时,枝状管道V取0、5m/s
B、 当管道压力在10~30×104Pa时,枝状管道V取1、0m/s
C、 当管道压力在10~30×104Pa时,枝状管道V取1、5m/s
D、 当管道压力在10~30×104Pa时,环状管道V取1、5m/s
E、 当管道压力在10~30×104Pa时,环状管道V取2、0m/s
18、关于水罐(泵浦)消防车的最大供水高度计算表述正确的有( A B C E )。
A、 消防车的供水高度与消防车水泵出口压力有关 B、 消防车的供水高度与水枪喷嘴处压力有关
C、 消防车的供水高度与水带系统的压力损失有关 D、 消防车的供水高度与水带登高铺设的方式无关
E、 计算公式: H1—2 = Hb - hq - hd
19、关于水罐(泵浦)消防车消防车串联供水及计算表述正确的有( A B D )。( 难 )
A、 串联供水,又称接力供水,
B、 水源离火场的距离超过消防车常规的直接供水距离时,应采用串联供水
C、 向高层建筑供水压力不够时,应采用串联供水
D、 串联供水,当将水送往前面水罐(泵浦)车进水口处时,仍应留有10×104Pa的剩余压力
E、 串联供水,当将水送往前面水罐(泵浦)车进水口处时,至少应留有40×104Pa的剩余压力
20、火场上可根据( A B C D )确定供水战斗车数量。( 中 )
A、 水枪的控制面积 B、 消防车控制火势面积 C、 火场燃烧面积确定
D、 火场用水量确定 E、 水枪的射流形式
21、燃烧面积的计算方法有( AC )。( 中 )
A、公式法 B、查表法 C、估算法 D、图表法 E、图形法
22、运用估算法计算燃烧面积的方法有( ABD )。( 中 )
A、经验法 B、目测法 C、公式法 D、步测法 E、等差法
23、查询燃烧面积可以询问和查阅( ABCD )。( 中 )
A、知情人 B、灭火救援预案 C、显示设备 D、技术图纸 E、规章制度
24、影响化学事故现场警戒范围的因素是( ABCD )。( 中 )
A、发生事故的时间 B、化学物质的毒性 C、气象条件 D、人口密集程度 E、期望值
25、消防用水量与建筑物的耐火等级、用途、层数及( ABCDE )等因素有关( 中 )
A、容积和面积 B、建筑物内可燃物数量 C、周围环境 D、气象条件 E、消防站的布局
26、室内消防用水量为( ABCDE )等同时开启时用水量之和。( 中 )
A、室内消火栓 B、自动喷水灭火设备 C、水幕设备 D、雨淋喷水灭火设备
E、水喷雾灭火设备
27、高层民用建筑室内消防用水量为( ABCD ) 等灭火系统,按需要同时开启的用水量之和计算。( 中 )
A、室内消火栓 B、自动喷水 C、水幕 D、泡沫 E、室外消火栓
28、火场实际用水量为( BD )的乘积。( 中 )
A、火场面积 B、火场燃烧面积 C、事故现场周长 D、灭火用水供给强度 E、安全系数
29、下列有关建筑消防用水量的说法正确的是( ABD )。( 中 )
A、建筑消防用水量与建筑的高度有关。B、建筑消防用水量包括室外消防用水量与室内消防用水量两部分。
C、室内消防用水量仅为室内消火栓开启时的用水量。
D、室内消防用水量为室内消火栓、自动喷淋灭火设备等同时开启时用水量之和。
E、室内消防用水量为室内消火栓或自动喷淋灭火设备各自开启时的最大值。
30、水带系统的主要形式有(ABD )。( 中 )
A、水带串联系统 B、水带并联系统 C、水带耦合系统 D、水带串联和并联混合系统
E、水带串联和耦合混合系统
31、影响水带压力损失的因素有( ABCDE )。( 中 )
A、水带内壁的粗糙度 B、水带长度 C、水带直径 D、水带铺设方式 E、水带内的流量
32、固体可燃物的燃烧面积与( C、E)有关。( 易 )
A、水枪的流量 B、一次灭火用水量 C、火灾的蔓延速度 D、消防用水储备量
E、火灾延续时间
三、判断题
1、通常情况下,建筑设计消防用水量不能满足火场实际用水需求。 (√) ( 易 )
2、在管径和压力相同的情况下,环状管道与枝状管道的供水能力相同。(×)( 易 )
3、地上、半地下以及地下无覆土的卧式罐的燃烧面积,按防护堤内的面积计算,当防护堤内的面积超过400m2时,仍按400m2计算。 (√) ( 中 )
4、建筑消防用水量为室外消防用水量和室内消防用水量之和。 (√)( 易 )
5、建筑设计消防用水量能满足火场实际用水需求。 (× ) ( 易 )
6、在管径和压力相同的情况下,环状管道与枝状管道的供水能力不同。(√)( 易 )
7、火场实际用水量由火场燃烧面积乘以灭火用水供给强度来确定。 (√)( 中 )
8、当火灾荷载密度>50Kg/m2时,一支Ф19mm水枪控制的燃烧面积按50 m2估算。 (× )( 中 )
9、水枪的控制面积与水枪的流量成正比,与灭火用水供给强度成反比。(√)( 中 )
10、固体可燃物的燃烧面积与火灾蔓延速度和火灾延续时间有关。 (√ )( 易 )
11、枝状或环状管道内的流量,都可按公式Q = 0、5D2V进行估算,但管道流速V的取值不同。 (√ )( 中 )
12、按公式Q = 0、5D2V进行管道内的流量估算时,若管道直径为300mm,其折算的D值为12英寸。 (√ )
13、水源离火场的距离超过消防车常规的直接供水距离时,可采用串联(接力)供水方法将水送往火场。 (√)
14、同型、同径水带串联系统压力损失可按压力损失叠加法或阻力系数法进行计算。 (√)( 难 )
15、同型、同径水带并联系统压力损失可按流量平分法或阻力系数法进行计算。 (√)( 难 )
16、利用分水器供水时,工作水带与输水干线是并联连接。 (× )( 中 )
17、并联系统中任一条水带干线的压力损失,可采用串联系统压力损失叠加法或串联系统阻力系数法进行计算。 (√ )( 难 )
18、同型、同径水带串联系统中,水带干线压力损失为串联系统内各条水带压力损失之和。 (√)( 中 )
19、当火灾荷载密度>50Kg/m2时,一支Ф19mm水枪控制的燃烧面积按30 m2估算。 (√)( 中 )
20、一支Ф19mm水枪,有效射程为15m,流量为6、5L/S,控制的燃烧面积为30—50 m2。(√)
21、枝状给水管网,管道成闭合环状排列,任一点取水可双向供水。……(× )( 易 )
22、环状管道内的流量,可按公式Q = 0、5D2V进行估算,但管道流速V的取值为1、5。 (√)( 中 )
23、城市消防管道(居住区或工厂)的室外管道压力一般在10~40×104Pa之间,且干管之间的距离一般不超过500m。 (√)( 中 )
24、单干线或双干线供水,消防车水泵的出口压力计算方法相同,即水泵的出口压力均按一条干线计算。(√ )
25、可燃气体泄漏,对于泄露时间较长、泄漏较多定量的现场,现场警戒范围的半径为500米。 (√ )( 中 )
26、可燃气体泄漏,对于边泄漏边燃烧的现场,现场警戒范围半径为300米。(√ )( 中 )
27、对于一般较小规模可燃气体泄漏现场,现场警戒范围的半径为100~200米。(√)( 中 )
28、有毒气体泄漏,在无风时,现场警戒范围半径为350米。(√ )( 中 )
29、在有风时,有毒气体泄漏,测风向的警戒范围宽为350米左右,下风向则需要随风力的情况加长警戒范围。(√ )( 中 )
|
|